Gestern kam es zwischen 18:35 und 20:15 zu einem Totalausfall des Rechenzentrums, in dem der Annozone-Server steht. Hier die Erklärung des RZ-Betreibers:
Vorläufige Information zum Ausfall 27.08.2008
Bei der geplanten Wartung für die Inbetriebnahme unserer neuen dieselgestützten USV Anlage durch die "fachkompetente" Herstellerfirma und der damit verbundenen Lasttests, welche in diesem Umfang von uns nicht autorisiert waren, kam es zu einer Überlastung unserer Mittelspannungsanlage was mit Auslösen der Notabschaltung quittiert wurde. Es kam zu einem Stromausfall in unserer gesamten Firmenzentrale inklusive Rechenzentrum.
Der momentane Stand ist, dass alle Server wieder Strom haben aber es durch diesen Stromausfall erhebliche Schäden in Teilen unseres Netzwerkes und Systeme gab. Wir arbeiten mit Hochdruck an der 100-prozentigen Wiederherstellung aller unserer Dienstleistungen.
Selbstverständlich werden wir uns um eine schriftliche, zeitnahe Stellungname der ausführenden Wartungsfirma bemühen.
Wir sind bemüht dieses Problem schnellstmöglich zu lösen.
Sollte es bei Kunden des Annozone-Hosting noch Probleme geben, bitte ich um Information per Email oder über die bekannte Handynummer.